3200 Month-Visitors Tiefenkollektor 5,28 COP Energie- Bilanz einer Heizsaison

Referenzhaus: Bj. 1992, 160m² WFL,
Jahresenergiebedarf inkl. Warmwasser ca. 14000 KWh
Heizkreis-/e: EG & OG: Fußbodenheizung
UG: Heizkörper mit Umluftbetrieb
Heizkennlinie: Ab <14°C Außentemperatur 28°C
bei -10°C 35°C Vorlauftemperatur
Wärmepumpe: 1,5 bis 7,5 KW modulierende Sole Wärmepumpe
Energiequelle: Tiefenkollektor 2 x 16 Lfm

Während der Heizsaison Okt 2020 bis Mar 2021 wurden 10.435 KWh Wärme durch die Wärmepumpe ins Gebäude abgegeben.
Der Aufwand an Antriebsstrom betrug 1978 KWh, woraus sich eine Effizienz (COP) von 5,28 ergibt.
Eine Winterbilanz (COP) von 5,28 bedeutet, aus 1 KWh Strom werden 5,28 KWh Energie erzeugt.
Bezogen auf 28cent pro KWh Wärmepumpen-Stromeinkauf, ergeben sich 5,3 cent pro KWh erzeugte Heizwärme.
Dies entspräche auf Öl umgerechnet einem 53 cent Literpreis, bzw. einem 5,3 cent/KWh Gaspreis.

Monats- Betriebsdaten